Осветлувањето за итни случаи за пожар е важен дел од компонентите и додатоците за заштита од пожари, вклучително и осветлувањето за итни случаи за пожар и светлата за знаци за итни случаи против пожар, исто така познати како знаци за индицирање за осветлување и евакуација за пожар.Неговата главна функција е да обезбеди безбедна евакуација на персоналот, упорност на работа на специјални места и операции за гаснење и спасување пожари кога нормалниот систем за осветлување повеќе не може да обезбеди осветлување во случај на пожар.Основниот услов е луѓето во зградата лесно да ја идентификуваат локацијата на излезот за итни случаи и наведената рута за евакуација со помош на одредено осветлување без оглед на кој било јавен дел.

Голем број случаи на пожар покажуваат дека поради неразумно поставување на безбедносни објекти за евакуација или лоша евакуација во јавни згради, персоналот не може правилно да ја пронајде или идентификува локацијата на излезот за итни случаи во пожарот, што е една од главните причини за масовност. несреќи од пожар со смрт и повреда.Затоа, треба да придаваме големо значење на тоа дали пожарните итни светилки можат да ја играат својата достојна улога во пожарот.Во комбинација со практиката на повеќегодишна работа и според соодветните одредби од кодексот за проектирање за заштита од пожар на згради (GB50016-2006) (во натамошниот текст: градежна шифра), авторот зборува за сопствените ставови за примената на противпожарни светилки за итни случаи во згради.

1, Поставување опсег на пожарни светилки за итни случаи.

Во член 11.3.1 од градежната регулатива е предвидено дека следните делови од градежни објекти, фабрики и магацини од класа В, освен станбените згради, треба да бидат опремени со светилки за итно осветлување:

1. Заградени скалила, скалила отпорни на чад и нејзината предна просторија, предна просторија од просторијата за противпожарен лифт или заедничка предна просторија;
2. Просторија за контрола на пожар, просторија за пожарни пумпи, само обезбедена просторија за генератори, просторија за дистрибуција на електрична енергија, просторија за контрола на чад и издувни гасови и други простории кои сè уште треба да работат нормално во случај на пожар;
3. Аудиториум, изложбен салон, деловна сала, повеќефункционална сала и ресторан со градежна површина поголема од 400м2 и студио со градежна површина поголема од 200м2;
4. Подземни и полуподземни згради или простории за јавна дејност во подруми и полуподруми со градежна површина поголема од 300м2;
5. Патеки за евакуација во јавни згради.

Во член 11.3.4 од градежната регулатива е предвидено дека јавните згради, високите постројки (магацини) и постројките од класа А, Б и Ц треба да бидат опремени со светлосни знаци за евакуација долж патеките за евакуација и излезите за итни случаи и директно над вратите за евакуација во густо населени места.

Членот 11.3.5 од градежната регулатива предвидува дека следните згради или места треба да бидат обезбедени со светлосни знаци за евакуација или знаци за евакуација на складиште со светлина што можат да одржуваат визуелен континуитет на теренот на патеките за евакуација и главните рути за евакуација:

1. Изложбени згради со вкупна градежна површина поголема од 8000м2;
2. Надземни дуќани со вкупна градежна површина поголема од 5000м2;
3. Подземни и полуподземни дуќани со вкупна градежна површина над 500м2;
4. Забава со песни и танци, проекции и места за забава;
5. Кино и театри со повеќе од 1500 седишта и гимназии, аудиториуми или аудиториуми со повеќе од 3000 седишта.

Градежниот код го наведува поставувањето на светилките за итни случаи како посебно поглавје за сеопфатна спецификација.Во споредба со оригиналниот код за проектирање за заштита од пожар на згради (gbj16-87), тој значително го проширува опсегот на поставување на светилките за итни случаи за пожар и го истакнува задолжителното поставување на светилки со маркери за итни пожари.На пример, пропишано е дека противпожарните светилки за итни случаи треба да се постават во наведените делови на обичните цивилни згради (освен станбени згради) и постројки (магацин), јавни згради, висококатници (магацин) Освен за класа D и E, патеките за евакуација, излезите за итни случаи, вратите за евакуација и другите делови на постројката треба да бидат поставени со светлосни знаци за евакуација, а зградите со одредена скала како што се јавни згради, подземни (полуподземни) продавници и места за проекција на песни и танци. треба да се додадат со земјена светлина или знаци за евакуација за складирање на светлина.

Меѓутоа, во моментов, многу дизајнерски единици не ја разбираат доволно спецификацијата, слабо го спроведуваат стандардот и го намалуваат стандардниот дизајн без овластување.Тие често обрнуваат внимание само на дизајнот на светилките за итни пожари во густо населените места и големите јавни згради.За повеќекатните индустриски постројки (магацини) и обичните јавни згради, светилките за итни случаи не се дизајнирани, особено за додавање на светла за земја или знаци за индикација за евакуација на складиштето на светлина, што не може строго да се имплементира.Тие мислат дека не е важно дали се поставени или не.При разгледување на дизајнот за заштита од пожари, градежниот и ревизорскиот персонал на некои институции за надзор на противпожарната заштита не успеа строго да го контролира поради недоразбирањето во разбирањето и разликата во разбирањето на спецификацијата, што резултираше со неуспех или несоодветно поставување на светилки за итни пожари во многу проекти, што резултира со „вродена“ пожар скриена опасност на проектот.

Затоа, единицата за проектирање и организацијата за надзор на пожарот треба да придаваат големо значење на дизајнот на светилки за итни пожари, да организираат персонал за зајакнување на проучувањето и разбирањето на спецификациите, зајакнување на публицитетот и имплементацијата на спецификациите и подобрување на теоретското ниво.Само кога дизајнот е поставен и ревизијата е строго контролирана, можеме да се осигураме дека пожарните итни светилки ја играат својата достојна улога во пожарот.

2, Режим на напојување на пожарни итни светилки.
Член 11.1.4 од градежната регулатива предвидува дека * * коло за напојување треба да се донесе за противпожарна електрична опрема.Кога ќе се прекине производството и домашната електрична енергија, сè уште ќе се гарантира противпожарната електрична енергија.

Во моментов, пожарните светилки за итни случаи обично прифаќаат два режима на напојување: едниот е независен тип на контрола со сопствено напојување.Односно, нормалното напојување е поврзано од обичното коло за напојување со осветлување од 220 V, а батеријата на светилката за итни случаи се полни во вообичаено време.

Кога нормалното напојување е прекинато, напојувањето во мирување (батеријата) автоматски ќе се напојува.Овој вид на светилка ги има предностите на мала инвестиција и удобна инсталација;Другото е централизирано напојување и централизиран тип на контрола.Односно, нема независно напојување во светилките за итни случаи.Кога ќе се исклучи нормалното напојување со осветлување, ќе се напојува од централизираниот систем за напојување.Овој вид на светилка е погодна за централизирано управување и има добра доверливост на системот.При изборот на режимот за напојување на светилките за итно осветлување, тој треба да биде разумно избран според специфичната ситуација.

Општо земено, за мали места и проекти за секундарна декорација, може да се избере независен тип на контрола со сопствено напојување.За нови проекти или проекти со просторија за контрола на пожар, централизирано напојување и централизиран тип на контрола ќе бидат избрани колку што е можно повеќе.

Во секојдневниот надзор и инспекција, откриено е дека најчесто се користи во самостојни независни контролни пожарни светилки за итни случаи.Секоја светилка во оваа форма има голем број електронски компоненти како што се трансформација на напон, стабилизација на напон, полнење, инвертер и батерија.Батеријата треба да се полни и испразни кога светилката за итни случаи е во употреба, одржување и дефект.На пример, заедничките светилки за итни случаи за осветлување и пожар го прифаќаат истото коло, така што светилките за итни случаи се често во состојба на полнење и празнење, предизвикува голема загуба на батеријата, го забрзува отфрлањето на батеријата на светилката за итни случаи и сериозно влијае на работниот век на светилката.За време на инспекцијата на некои места, пожарникарите често наоѓаа „вообичаени“ прекршувања на гаснење пожари дека системот за итно осветлување не може да работи нормално, од кои повеќето се предизвикани од дефект на колото за напојување за пожарни светилки за итни случаи.

Затоа, при разгледување на електричниот дијаграм, организацијата за надзор на пожарот треба да посвети големо внимание на тоа дали колото за напојување е усвоено за пожарните итни светилки.

3, Поставување линии и избор на жица на пожарни светилки за итни случаи.

Во член 11.1.6 од градежната регулатива е пропишано дека дистрибутивната линија на противпожарна електрична опрема треба да ги задоволува потребите за континуирано напојување во случај на пожар, а нејзиното поставување треба да ги почитува следните одредби:

1. Во случај на скриено положување, се поставува низ цевката и во незапалива конструкција, а дебелината на заштитниот слој не смее да биде помала од 3 см.Во случај на отворено поставување (вклучително и поставување на таванот), тој треба да помине низ метална цевка или затворен метален багажник и да се преземат мерки за заштита од пожар;
2. Кога се користат кабли отпорни на пламен или огноотпорни кабли, не смеат да се преземаат мерки за заштита од пожар за поставување во кабли и кабелски ровови;
3. Кога се користат незапаливи кабли со минерална изолација, тие можат директно да се постават на отворено;
4. Треба да се постави одделно од другите дистрибутивни линии;Кога се поставува во истиот ров на бунарот, треба да се распореди од двете страни на ровот на бунарот соодветно.

Противпожарните светилки се широко користени во распоредот на зградите, што во основа ги вклучува сите јавни делови од зградата.Ако цевководот не е поставен на место, многу е лесно да се предизвика отворен спој, краток спој и истекување на електрични водови во пожар, што не само што ќе ги натера светилките за итни случаи да ја играат својата улога, туку и да доведат до други катастрофи и несреќи.Светилките за итни случаи со централизирано напојување имаат поголеми барања на линијата, бидејќи напојувањето на таквите светилки за итни случаи е поврзано од главната линија на дистрибутивната табла.Сè додека еден дел од главната линија е оштетен или светилките се краток спој, сите светилки за итни случаи на целата линија ќе бидат оштетени.

При проверката на пожарот и прифаќањето на некои проекти, често се забележува дека кога се сокриваат линиите на пожарните светилки за итни случаи, дебелината на заштитниот слој не може да ги исполни барањата, не се преземаат мерки за заштита од пожар кога тие се изложени, жиците користете обични обложени жици или жици од алуминиумско јадро, а за заштита нема навој за цевки или затворен метален багажник.Дури и ако се преземат наведените мерки за заштита од пожар, цревата, разводните кутии и конекторите внесени во светилките не можат ефективно да се заштитат, па дури и да се изложат нанадвор.Некои светилки за итни случаи се директно поврзани со штекерот и линијата на обичната светилка зад прекинувачот.Овие нестандардни методи за поставување линии и инсталација на светилки се вообичаени во проектите за украсување и реконструкција на некои мали јавни места, а штетата предизвикана од нив е исто така исклучително лоша.

Затоа, треба строго да се придржуваме до релевантните национални спецификации и прописи, да ја зајакнеме заштитата и изборот на жици на дистрибутивната линија на светилки за итни случаи, строго да купуваме и користиме производи, жици и кабли кои ги исполнуваат националните стандарди и да направиме добра работа во противпожарната заштита на дистрибутивната линија.

4, Ефикасност и распоред на пожарни итни светилки.

Член 11.3.2 од градежната регулатива предвидува дека осветленоста на пожарните светилки за итно осветлување во зградите треба да ги исполнува следните барања:
1. Осветлувањето на ниско ниво на земјата на патеката за евакуација не треба да биде помало од 0,5lx;
2. Осветлувањето на ниско ниво на земјата во густо населените места не смее да биде помало од 1LX;
3. Осветленоста на ниско ниво на земјата на скалите не смее да биде помала од 5lx;
4. Осветлувањето за итни случаи за пожар во просторијата за контрола на пожар, просторијата за пожарни пумпи, самообезбедената просторија за генератори, просторијата за дистрибуција на електрична енергија, просторијата за контрола на чад и издувните гасови и другите простории кои сè уште треба да работат нормално во случај на пожар, сепак треба да обезбедат осветлување на нормалното осветлување.

Во член 11.3.3 од градежната регулатива е пропишано дека противпожарните светилки треба да се постават на горниот дел од ѕидот, на таванот или на врвот на излезот.

Членот 11.3.4 од градежната регулатива предвидува дека поставувањето на светлосни знаци за евакуација треба да биде во согласност со следните одредби:
1. „Излез за итни случаи“ се користи како знак за индиции директно над излезот за итни случаи и вратата за евакуација;

2. Знаците за светлосна евакуација поставени долж патеката за евакуација треба да се постават на ѕидот под 1 m од земјата кај патеката за евакуација и нејзиниот агол, а растојанието меѓу светлосните знаци за евакуација не треба да биде поголемо од 20 m.За пешачка патека за вреќи, таа не смее да биде поголема од 10 m, а во аголната површина на патеката, не треба да биде поголема од 1 m.Светлата за итни случаи поставени на земја треба да обезбедат континуиран агол на гледање и растојанието не треба да биде поголемо од 5 m.

Во моментов, следните пет проблеми често се појавуваат во ефикасноста и распоредот на пожарни светилки за итни случаи: прво, пожарните светилки за итни случаи треба да се постават во соодветните делови не се поставени;Второ, положбата на светилките за итно осветлување за пожар е премногу ниска, бројот е недоволен, а осветлувањето не може да ги исполни барањата за спецификација;Трето, светилките за знаци за итни случаи за пожар поставени на патеката за евакуација не се инсталирани на ѕидот под 1 m, позицијата за инсталација е превисока, а растојанието е преголемо, што го надминува растојанието од 20 m што го бара спецификацијата, особено во патеката за вреќи и аголната површина на патеката, бројот на светилки е недоволен и растојанието е преголемо;Четврто, знакот за итни случаи за пожар укажува на погрешна насока и не може правилно да укаже на насоката на евакуација;Петто, не треба да се поставуваат знаците за индикација за осветлување на земјата или евакуација за складирање на светлина, или иако се поставени, тие не можат да обезбедат визуелен континуитет.

За да се избегне постоењето на горенаведените проблеми, организацијата за надзор на пожари мора да го зајакне надзорот и инспекцијата на градилиштето, навреме да открие проблеми и да престане со дивоградбата.Во исто време, неопходно е строго да се провери прифаќањето за да се осигури дека ефикасноста на светилките за итни случаи за пожар го задоволуваат стандардот и се наредени на место.

5, Квалитет на производот на пожарни итни светилки.
Во 2007 година, покраината спроведе надзор и случајна проверка на противпожарните производи.Беа избрани вкупно 19 серии производи за итно осветлување за гаснење пожар, а само 4 серии производи беа квалификувани, а квалификуваната стапка на земање примероци беше само 21%.Резултатите од проверката на самото место покажуваат дека производите за итно осветлување на пожарот главно ги имаат следниве проблеми: прво, употребата на батерии не ги исполнува стандардните барања.На пример: оловно-киселинска батерија, три без батерии или неконзистентни со батеријата за проверка на сертификација;Второ, капацитетот на батеријата е низок и времето за итни случаи не е според стандардот;Трето, колата за заштита од прекумерно празнење и преполнување не ја играат својата улога.Ова е главно затоа што некои производители ги менуваат колата на финализираните производи без дозвола со цел да ги намалат трошоците и ги поедноставуваат или не поставуваат кола за заштита од испуштање и преку полнење;Четврто, осветленоста на површината во итна состојба не може да ги исполни стандардните барања, осветленоста е нерамна, а јазот е премногу голем.

Националните стандарди знаците за заштита од пожар gb13495 и светилките за итни случаи против пожар GB17945 имаат дадено јасни одредби за техничките параметри, перформансите на компонентите, спецификациите и моделите на светилки за итни пожари.Во моментов, некои од пожарните светилки за итни случаи произведени и продадени на пазарот не ги исполнуваат барањата за пристап до пазарот и не го добиле соодветниот национален извештај за инспекција на типот.Некои производи не ги исполнуваат стандардите во однос на конзистентноста на производот, а некои производи не успеваат да го поминат тестот за перформанси.Некои нелегални производители, продавачи, па дури и лажни извештаи од инспекцијата произведуваат и продаваат лажни и неквалитетни производи или неквалитетни производи, сериозно нарушувајќи го пазарот на противпожарни производи.

Затоа, организацијата за надзор на пожари, во согласност со релевантните одредби од законот за заштита од пожари и законот за квалитет на производите, ќе го зајакне надзорот и случајната проверка на квалитетот на производот на светилките за итни пожари, сериозно ќе го истражи и ќе се справи со незаконските однесувања за производство и продажба. преку пазарна случајна инспекција и инспекција на лице место, за да се прочисти пазарот на пожарни производи.